我有一个台达VFD015B23A变频器;测量U相和V相有输出;V相W相也有输出;但U至W相就没有了输出;电机抖动转得极慢。请教高手是什么原因啊?望赐教!谢谢!!!
分享
hjd105
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
292 个
工控威望:
456 点
下载积分:
1483 分
在线时间: 238(小时)
注册时间:
2007-09-21
最后登录:
2024-05-01
查看hjd105的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2012-12-26 09:24
全看
|
小
中
大
这种情况碰到的多了,绝对是变频器的问题。一般都是变频器的逆变驱动其中一相的某个元件出了问题,比如光耦和电容。