各位工控大哥们,我使用的FX2N系列的PLC,程序里面有用到高速计数器,它的输出动作偶尔会出现抖动现象,也就是说输出继电器在一个周期内会闭合断开闭合断开这样很快速的重复动作,求解
James
suegu2
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 319 个
工控威望: 584 点
下载积分: 6619 分
在线时间: 274(小时)
注册时间: 2012-09-22
最后登录: 2024-11-29
查看suegu2的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-12-25 10:06
如果只是偶尔的现象的话  应该是线路问题了  可能功率不够?