ch631109
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 54 个
工控威望: 208 点
下载积分: 698 分
在线时间: 32(小时)
注册时间: 2011-09-30
最后登录: 2013-02-08
查看ch631109的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-12-23 11:19
在S7-200手册中提到了顺控程序,但好象又编不了,要编也不能编出那个类似三菱的状态图,只能在西门子GRAPH中来编,到底是怎么一回事?
sjm213
有小知识,无大学问。
级别: 论坛版主

精华主题: 7 篇
发帖数量: 5196 个
工控威望: 7419 点
下载积分: 158480 分
在线时间: 3152(小时)
注册时间: 2007-11-21
最后登录: 2024-11-02
查看sjm213的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-12-23 20:56
1,graph的程序只能用于300/400,不能下载到200;
2,200的顺控指令就如手册中介绍,但软件就是无法实现三菱或graph的样式,只能用scr指令编写。就像三菱用ladder模式写sfc图一样。