沙痕
给生活编个程序,让你过得更精彩~!
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 630 个
工控威望: 825 点
下载积分: 21581 分
在线时间: 346(小时)
注册时间: 2010-10-27
最后登录: 2024-05-10
查看沙痕的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-12-19 23:20
图片:
有个项目,改造别人的东西,PLC是欧姆龙CJ1M-CUP11的,准备PLC在线工作的时候,就弹出如图所示,应该是UM设了密码保护,我不要他们的程序,有没有什么办法直接去掉密码让我可以下我的程序就行,前辈们支招啊,谢谢~~!
沙痕
给生活编个程序,让你过得更精彩~!
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 630 个
工控威望: 825 点
下载积分: 21581 分
在线时间: 346(小时)
注册时间: 2010-10-27
最后登录: 2024-05-10
查看沙痕的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-12-20 08:48
图片:
引用
引用第1楼guochunyi于2012-12-20 07:50发表的  :
记得这个系列的,可以用编程软件直接格式化PLC内存,做初始化的。

这个办法试过了,不可行,初始化都初始不了,难道欧姆龙的密码就这么强悍,嘿嘿
沙痕
给生活编个程序,让你过得更精彩~!
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 630 个
工控威望: 825 点
下载积分: 21581 分
在线时间: 346(小时)
注册时间: 2010-10-27
最后登录: 2024-05-10
查看沙痕的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-12-20 14:13
原来CF卡也限制大小啊,我手头上有一张512的,晕了
沙痕
给生活编个程序,让你过得更精彩~!
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 630 个
工控威望: 825 点
下载积分: 21581 分
在线时间: 346(小时)
注册时间: 2010-10-27
最后登录: 2024-05-10
查看沙痕的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2012-12-21 09:12
.如果您有另外一台没有加密的PLC,您可以这样用CF卡来覆盖加密的程序:
断电把DIP7号开关拨到on、将CF卡插入到没有加密的PLC中,然后按住CF卡上的MCPWR 3秒后看到BUSY灯在闪烁表示数据在传送,不闪了就数据传送完了。
然后将加密的PLC的DIP7拨到ON,将CF卡插入,程序会自动存入到PLC中,覆盖掉加密的程序。


2.没有另外一台PLC:
通过CX-P软件操作:先在CX-P软件里按文件->保存注释程序,然后弹出传送到文件窗口,在点选程序,取名REPLACE.OBJ文件保存到内存卡的目录下。
然后将PLC的DIP2拨到ON的位置,将CF卡插入,PLC上电后程序会自动传入到PLC中,传好后,PLC断电将DIP2拨到OFF,将CF卡取出。
可我安装第二种去做,拨DIP2到ON的时候,ERR/ALM这个灯就报警,亮红色了,怎么解决这个问题呢?
沙痕
给生活编个程序,让你过得更精彩~!
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 630 个
工控威望: 825 点
下载积分: 21581 分
在线时间: 346(小时)
注册时间: 2010-10-27
最后登录: 2024-05-10
查看沙痕的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2012-12-24 12:32
引用
引用第10楼王春茂于2012-12-21 15:38发表的  :
第一,你的OBJ文件应该命名为AUTOEXEC.OBJ;
第二,你的CF卡里缺少AUTOEXEC.STD文件
AUTOEXEC.STD文件是PLC参数的自动传送文件,选择自动传送时也不可缺少,否则亮红灯
你用第一种备份,会产生一个BACKUP.STD文件,你把这个文件改名为AUTOEXEC.STD,再把第二种方法产生的OBJ文件命名为AUTOEXEC.OBJ,这两个文件都放在卡上,就能完成自动传送

实践证明,您所说的可行,谢谢~~~!