JPS变频器显示0.0P(电压过高),设定过输入电压设定值,但是运行一段时间(不定时)又报警。复位后又可以启动。而同一电箱同一规格参数一样的其他三个变频器又能正常运行,请教各位大侠,这是什么问题。
业精于勤
zczc777
阳光总在风雨后,乌云上有睛空!珍惜所有的感动每一份希望在你手
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 440 个
工控威望: 593 点
下载积分: 1478 分
在线时间: 238(小时)
注册时间: 2008-10-25
最后登录: 2024-02-15
查看zczc777的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-12-24 15:58
首先观察报警的起源:确定报警出现的时间段,排除是负载问题还是变频参数设置问题,如果是负载问题跟踪一下电流加制动电阻解决负载惯性大引起的停车时候直流母线电压升高报警,如果启动时候报警可以延长启动时间将启动频率提高,如果仍然出现报警检查一下变频器的输出P对-电压值换个变频器式一下。