楼主  发表于: 2012-12-15 17:31
JPS变频器显示0.0P(电压过高),设定过输入电压设定值,但是运行一段时间(不定时)又报警。复位后又可以启动。而同一电箱同一规格参数一样的其他三个变频器又能正常运行,请教各位大侠,这是什么问题。
业精于勤
tieyuannan
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 60 个
工控威望: 156 点
下载积分: 1957 分
在线时间: 41(小时)
注册时间: 2010-10-11
最后登录: 2019-04-05
查看tieyuannan的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-12-20 12:01
是否减速时过电压,负载惯性大存在失速,适当延长减速时间,工艺不满足时可安装制动电阻或制动单元。