JPS变频器显示0.0P(电压过高),设定过输入电压设定值,但是运行一段时间(不定时)又报警。复位后又可以启动。而同一电箱同一规格参数一样的其他三个变频器又能正常运行,请教各位大侠,这是什么问题。
业精于勤
bocc
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 622 个
工控威望: 5239 点
下载积分: 3143 分
在线时间: 986(小时)
注册时间: 2009-09-13
最后登录: 2016-07-01
查看bocc的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-12-15 20:58
帮你顶!变频器要设置输入电压吗?学习了
bocc
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 622 个
工控威望: 5239 点
下载积分: 3143 分
在线时间: 986(小时)
注册时间: 2009-09-13
最后登录: 2016-07-01
查看bocc的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-12-16 15:57
你把变频器调换一下,看还会出现过压问题吗!这样就先搞清楚是负载问题还是变频器问题!还是电源质量问题!如果是负载惯性很大就加制动电阻,如果是变频器设置问题!那你看说明书了,加速时间,如果不影响工艺的前体下最好设置长一点,问题总有解决的办法的!祝你好运!
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+2(wglgw) 感谢!
    bocc
    级别: 网络英雄
    精华主题: 0
    发帖数量: 622 个
    工控威望: 5239 点
    下载积分: 3143 分
    在线时间: 986(小时)
    注册时间: 2009-09-13
    最后登录: 2016-07-01
    查看bocc的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2012-12-16 16:13
    加减速度设置长一些!还有是变频频本身硬件问题,仅供参考。