jamsxian
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 73 个
工控威望: 215 点
下载积分: 2371 分
在线时间: 33(小时)
注册时间: 2012-02-04
最后登录: 2024-06-28
查看jamsxian的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-12-15 09:36
plc是以前人家用过的,好像也碰到过c251不计数的问题,后来他说不是plc本身硬件的问题。
现在情况是这样的,我用x0.x1给编码器的a,b相计数,对应的高速计数器用c251,但是监控时发现c251不计数,尔plc上x0,x1对应的信号灯是正常的,(x0常亮,x1在编码器输入时闪烁)请问这是什么情况?是参数还是其他问题?本人小菜鸟一个哈
xwlxwl306
努力奋斗
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 270 个
工控威望: 5281 点
下载积分: 128472 分
在线时间: 4056(小时)
注册时间: 2010-08-03
最后登录: 2024-12-23
查看xwlxwl306的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-12-16 08:39
编码器问题,X0不应该常亮,在编码器工作过程中X0,X1是交叉闪烁的。
浩贤
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 89 个
工控威望: 845 点
下载积分: 1535 分
在线时间: 65(小时)
注册时间: 2012-10-21
最后登录: 2023-10-22
查看浩贤的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-12-16 15:12
学习了 ·  等结论···
运气与实力成正比
河北小侠
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 30 个
工控威望: 154 点
下载积分: 1647 分
在线时间: 7(小时)
注册时间: 2012-12-14
最后登录: 2013-01-22
查看河北小侠的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2012-12-16 15:16
1楼  有道理   X0   X1     交替闪烁   是正常