              去年做的7套套系统,有一套中的PLC 经常粘点今年发生好几次了   大概输出点每天动作15000次左右  负载是欧姆龙中间继电器  为什么7套系统中只有一套会粘点其他几套一点问题都没有 每天输出同样的次数  
         各位同仁有没有遇到过这样的问题呢
琴岛工控
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 398 个
工控威望: 2625 点
下载积分: 6354 分
在线时间: 333(小时)
注册时间: 2011-11-03
最后登录: 2024-10-31
查看琴岛工控的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-12-15 10:30
继电器输出,寿命约100万次,每天1.5万次,2个月就OVER了,还是换MT型的吧。