licx66
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 217 个
工控威望: 351 点
下载积分: 3318 分
在线时间: 150(小时)
注册时间: 2011-03-21
最后登录: 2022-04-26
查看licx66的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-12-14 15:25
              去年做的7套套系统,有一套中的PLC 经常粘点今年发生好几次了   大概输出点每天动作15000次左右  负载是欧姆龙中间继电器  为什么7套系统中只有一套会粘点其他几套一点问题都没有 每天输出同样的次数  
         各位同仁有没有遇到过这样的问题呢
米阑
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 86 个
工控威望: 660 点
下载积分: 11297 分
在线时间: 174(小时)
注册时间: 2011-07-12
最后登录: 2024-01-20
查看米阑的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-12-14 23:09
引用
引用第9楼ymmfa于2012-12-14 18:17发表的  :
一,负载既然是中间继电器,那用晶体管输出的MT型主机,就非常稳定了
二,行货偶尔有粘滞,山寨粘滞更多些,常有问题的那套很可能用了山寨货。

站长英明,什么东西都分正品跟次品,这东西在天朝制造,难免龙蛇混杂。要么输出控制的的电流过大,要么是楼主你中奖了。