去年做的7套套系统,有一套中的PLC 经常粘点今年发生好几次了 大概输出点每天动作15000次左右 负载是欧姆龙中间继电器 为什么7套系统中只有一套会粘点其他几套一点问题都没有 每天输出同样的次数
各位同仁有没有遇到过这样的问题呢
分享
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员
发送短信
加为好友
精华主题:
8 篇
发帖数量:
9655 个
工控威望:
8540 点
下载积分:
16686 分
在线时间: 5318(小时)
注册时间:
2006-08-10
最后登录:
2024-11-02
查看ymmfa的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2012-12-14 18:17
全看
|
小
中
大
一,负载既然是中间继电器,那用晶体管输出的MT型主机,就非常稳定了
二,行货偶尔有粘滞,山寨粘滞更多些,常有问题的那套很可能用了山寨货。