楼主  发表于: 2012-12-10 09:13
我公司一条流水生产线准备搬迁到新厂区,这条生产线功率较大,有五路供电,可新厂区的变压器容量不够,准备启用另一台变压器,可另一台变压器单独给生产线供电容量也不够,计划用一台变压器给生产线的二路供电,另一台变压器给生产线的另外三路供电,这样可行吗?(两台变压器不能并联运行)
otlyp
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 177 个
工控威望: 1803 点
下载积分: 25197 分
在线时间: 196(小时)
注册时间: 2009-04-23
最后登录: 2022-01-20
查看otlyp的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-12-11 19:03
技术的问题到是可解决,但供电部门有相关的规定是禁止在同一楼的楼层同时用两台变压器供电!