用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
工作
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
一条流水生产线能用两台变压器同时供电吗?
上一主题
下一主题
yuncxb
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
43 个
工控威望:
537 点
下载积分:
2505 分
在线时间: 51(小时)
注册时间:
2008-01-02
最后登录:
2016-05-20
查看yuncxb的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2012-12-10 09:13
全看
|
小
中
大
我公司一条流水生产线准备搬迁到新厂区,这条生产线功率较大,有五路供电,可新厂区的变压器容量不够,准备启用另一台变压器,可另一台变压器单独给生产线供电容量也不够,计划用一台变压器给生产线的二路供电,另一台变压器给生产线的另外三路供电,这样可行吗?(两台变压器不能并联运行)
分享
zhangweiwei
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
220 个
工控威望:
361 点
下载积分:
949 分
在线时间: 191(小时)
注册时间:
2008-11-18
最后登录:
2024-10-07
查看zhangweiwei的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2012-12-11 20:06
全看
|
小
中
大
引用
引用第8楼rockyhuo于2012-12-10 23:25发表的 :
两台变压器要能实现并网,要求两台变压器的容量最好一样,还有其他的一些参数要一致才行
拉倒吧,你没弄过吧
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
一条流水生产线能用两台变压器同时供电吗?
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问