一条流水生产线能用两台变压器同时供电吗?
上一主题
下一主题
yuncxb
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
43 个
工控威望:
537 点
下载积分:
2505 分
在线时间: 51(小时)
注册时间:
2008-01-02
最后登录:
2016-05-20
查看yuncxb的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2012-12-10 09:13
全看
|
小
中
大
我公司一条流水生产线准备搬迁到新厂区,这条生产线功率较大,有五路供电,可新厂区的变压器容量不够,准备启用另一台变压器,可另一台变压器单独给生产线供电容量也不够,计划用一台变压器给生产线的二路供电,另一台变压器给生产线的另外三路供电,这样可行吗?(两台变压器不能并联运行)
分享
工控的鱼
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
87 个
工控威望:
217 点
下载积分:
659 分
在线时间: 92(小时)
注册时间:
2008-04-22
最后登录:
2014-07-30
查看工控的鱼的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2012-12-13 16:07
全看
|
小
中
大
同一组高压进线是可以的,两个变压器之间做联络开关,一般电力安装公司你要求都会帮做,自己就不要动手了(无资质),但是供电局是禁止的,出了问题自己负责