如果用三个接触器做星三角起动控制,KM1是主接触器,KM2为三角型,KM3为星型,热继电器应加在哪个接触器上,热继应选多少A的呢,就拿15KW的电机为例,额定电流是32A。
困难像弹簧,你强它就弱,你弱它就强!
zby7811
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 71 个
工控威望: 904 点
下载积分: 12054 分
在线时间: 56(小时)
注册时间: 2012-12-10
最后登录: 2019-07-29
查看zby7811的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-12-16 10:07
11楼错了!热继电器接km1,km1输出接电机和km2输入,电流调整为32a
小猫
zby7811
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 71 个
工控威望: 904 点
下载积分: 12054 分
在线时间: 56(小时)
注册时间: 2012-12-10
最后登录: 2019-07-29
查看zby7811的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-12-23 16:13
热继电器应加在KM1上,热继电器设定32a.