scw威伟
互帮互助,共建美好社会。给他人方便就等于方便了自己。
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 506 个
工控威望: 812 点
下载积分: 8059 分
在线时间: 174(小时)
注册时间: 2011-06-02
最后登录: 2022-02-12
查看scw威伟的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-12-09 22:13
如果用三个接触器做星三角起动控制,KM1是主接触器,KM2为三角型,KM3为星型,热继电器应加在哪个接触器上,热继应选多少A的呢,就拿15KW的电机为例,额定电流是32A。
困难像弹簧,你强它就弱,你弱它就强!
184973954
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 6 个
工控威望: 119 点
下载积分: 1006 分
在线时间: 28(小时)
注册时间: 2012-10-24
最后登录: 2014-03-26
查看184973954的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-01-04 15:02
降压后电流1/3的样子,刚刚量的
184973954
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 6 个
工控威望: 119 点
下载积分: 1006 分
在线时间: 28(小时)
注册时间: 2012-10-24
最后登录: 2014-03-26
查看184973954的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-01-04 15:04
我接在第一个接触器上面,空开下来接热保,再接交流接触器