楼主  发表于: 2012-12-09 22:13
如果用三个接触器做星三角起动控制,KM1是主接触器,KM2为三角型,KM3为星型,热继电器应加在哪个接触器上,热继应选多少A的呢,就拿15KW的电机为例,额定电流是32A。
困难像弹簧,你强它就弱,你弱它就强!
youzida_121
由自达
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 188 个
工控威望: 900 点
下载积分: 1955 分
在线时间: 285(小时)
注册时间: 2011-02-15
最后登录: 2024-09-08
查看youzida_121的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-12-12 12:10
引用
引用第1楼小小一电工于2012-12-10 08:22发表的  :
15KW还用降压启动。。。。。太浪费了吧 。。一般降压启动的线路热继电器都不是直接加在主线路的 而是串在电流互感器上的

我11KW的风机电机,25A的电机启动器,皮带轮传动比1:1,启动时一样跳闸,启动电流达到120A.
youzida_121
由自达
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 188 个
工控威望: 900 点
下载积分: 1955 分
在线时间: 285(小时)
注册时间: 2011-02-15
最后登录: 2024-09-08
查看youzida_121的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-12-12 12:18
引用
引用第6楼wwcwwc于2012-12-10 11:38发表的 疑问问题 :
请问4楼
   这个KA2(常闭触点)的作用是什么?
您的意思是当系统启动完成后,KA2触点逻辑变反,将热继主回路投入到电流检测回路中。目的是避免启动电流大造成的误动作。但是实际使用中热继的动作还需要一定的时间,一般额定电流设置在1.05 ~1.10范围,启动转换时间10秒左右就可以了。
一般常用热继的主回路是双金属片结构,依靠双金属片在同一额定电流值时的不同膨胀系数,从而来控制热继辅助触点的动作。
我的意思是当热继主回路出现故障时,特别是产生开路性故障。那这个回路将产生很高的一个电压!是致命性的。电路设计关键是安全性包括对人身、设备等。

死不了的,我见过240mm2的架空电缆,在正常生产时,一样带电踩在竹梯子上驳接。
youzida_121
由自达
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 188 个
工控威望: 900 点
下载积分: 1955 分
在线时间: 285(小时)
注册时间: 2011-02-15
最后登录: 2024-09-08
查看youzida_121的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2012-12-12 12:19
引用
引用第11楼心情不错于2012-12-10 15:06发表的  :
直接上图,热继电器电流,整定为电机额定电流的一半。

又是一个搞工控的
youzida_121
由自达
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 188 个
工控威望: 900 点
下载积分: 1955 分
在线时间: 285(小时)
注册时间: 2011-02-15
最后登录: 2024-09-08
查看youzida_121的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2012-12-12 12:51
引用
引用楼主scw威伟于2012-12-09 22:13发表的 星三角电机,热继电器应怎么选择 :
如果用三个接触器做星三角起动控制,KM1是主接触器,KM2为三角型,KM3为星型,热继电器应加在哪个接触器上,热继应选多少A的呢,就拿15KW的电机为例,额定电流是32A。

热继应接在KM2下方,热继选择20A左右的,能覆盖18.5A的就行,不过应尽量使这18.5A电流值靠近热继电流的下限电流值,不要拿个18.5A的热继来(这只是个比喻,实际是没有18.5A的热继),这是不行的,电流调整为18.5A(过载保护100%),绝对正确。
空开不要选大了,选40A的就行,这是为了避免启动时热继还没有投入保护,如果电机堵转的话,只要操作工多启动几次就会报废。
另外,这是维修电工的实际题目,搞工控的没有几个是在大型生产线上做过维修电工的,你不要听搞工控的人的,他们搞精细控制、写程序就比较厉害,这些他们是外行。