如果用三个接触器做星三角起动控制,KM1是主接触器,KM2为三角型,KM3为星型,热继电器应加在哪个接触器上,热继应选多少A的呢,就拿15KW的电机为例,额定电流是32A。
困难像弹簧,你强它就弱,你弱它就强!
heguojun007
谁知道用线穿针和用针穿线有什么区别?
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 13 个
工控威望: 1088 点
下载积分: 565 分
在线时间: 23(小时)
注册时间: 2010-10-29
最后登录: 2013-04-26
查看heguojun007的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-12-23 19:32
热继电器现在用的比较少了,一般简单饿电路直接选择合适的空开,大型重要的线路有保护电路,热继电器工作方式不是很可靠,15KW的电动机一般不需要星三角启动,实际应用时要考虑电源容量和负载方式.