如果用三个接触器做星三角起动控制,KM1是主接触器,KM2为三角型,KM3为星型,热继电器应加在哪个接触器上,热继应选多少A的呢,就拿15KW的电机为例,额定电流是32A。
困难像弹簧,你强它就弱,你弱它就强!
名扬天下
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 115 个
工控威望: 234 点
下载积分: 1812 分
在线时间: 162(小时)
注册时间: 2010-09-02
最后登录: 2013-12-24
查看名扬天下的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-12-11 08:49
50Kw以下电机星三角启动,热继电器应直接接在Km1或kM2上,电流选电机额定电流的一半乘1、2倍,就可以。