如果用三个接触器做星三角起动控制,KM1是主接触器,KM2为三角型,KM3为星型,热继电器应加在哪个接触器上,热继应选多少A的呢,就拿15KW的电机为例,额定电流是32A。
困难像弹簧,你强它就弱,你弱它就强!
guo4285
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 117 个
工控威望: 295 点
下载积分: 5144 分
在线时间: 117(小时)
注册时间: 2006-11-05
最后登录: 2021-03-14
查看guo4285的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-12-12 08:26
引用
引用第4楼fuznzen于2012-12-10 09:55发表的  :

  我见过热继电器串在电流互感器上的图,实物也是这样接的。启动完成后KA2断开,热继电器的热元件才有电流通过。
[attachment=98041]

非常正确,我们都是这样做的。