有缘1982
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 142 个
工控威望: 350 点
下载积分: 474 分
在线时间: 87(小时)
注册时间: 2009-03-13
最后登录: 2023-09-24
查看有缘1982的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-12-08 18:17
我们的系统是一台PLC控制两台变频器,有两种控制模式,
手动模式是不需要plc,直接外部启停变频器,一个中间继电器控制高速和正转信号
自动模式是是外部端子给定正转信号,通讯给定频率信号
参数设置为
pr.331 0
pr.332 96
pr.333 11
pr.334 2

pr.338 1
pr.340 1
pr.341 0
pr.342 1


但是340设为1的话,从外部端子给定频率和正转信号就不行了,哪位大哥有招请多多指教,谢谢!!
jian10050708
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 78 个
工控威望: 241 点
下载积分: 370 分
在线时间: 27(小时)
注册时间: 2007-12-05
最后登录: 2024-11-25
查看jian10050708的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-12-10 15:00
貌似不理解你的意思,讲再仔细点
asas10086
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 8 个
工控威望: 128 点
下载积分: 989 分
在线时间: 15(小时)
注册时间: 2012-10-09
最后登录: 2024-11-19
查看asas10086的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-12-12 20:25
··先设定给定频率和正转信号或别的参数,最后再修改外部端子控制参数