用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
生活
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
伺服回原点
上一主题
下一主题
guanwang266
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
50 个
工控威望:
159 点
下载积分:
784 分
在线时间: 10(小时)
注册时间:
2012-09-04
最后登录:
2019-08-20
查看guanwang266的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2012-12-07 18:21
全看
|
小
中
大
请问大家知道伺服回原点,用Z相脉冲控制原点返回的信号,用近原点DOG来控制原点的位置。不知道怎么样编程好,请大家指教一下
分享
guanwang266
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
50 个
工控威望:
159 点
下载积分:
784 分
在线时间: 10(小时)
注册时间:
2012-09-04
最后登录:
2019-08-20
查看guanwang266的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2012-12-14 22:32
全看
|
小
中
大
我用的是lgk120splc。现在回原点很正常,但我想通过回原点指令的程序来改变原点的位置,不知道可以吗,应按怎么改呢
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
伺服回原点
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问