请问大家知道伺服回原点,用Z相脉冲控制原点返回的信号,用近原点DOG来控制原点的位置。不知道怎么样编程好,请大家指教一下
分享
guifeng1987
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
44 个
工控威望:
128 点
下载积分:
427 分
在线时间: 67(小时)
注册时间:
2010-07-18
最后登录:
2024-05-08
查看guifeng1987的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2012-12-08 09:10
全看
|
小
中
大
你可以编程用近点开关DOG来执行到原点减速命令,然后在后方设置一个圆点开关,当到达原点开关时触发Z相脉冲计数几毫米距离后再返回到原点开关下降沿停止。还有楼主用的什么PLC,各PLC回原点方式也是有区别的