用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
健康
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
西门子工控论坛
程序看不出问题,下到PLC红灯亮
上一主题
下一主题
shcaoxianyon
你的观望俺的希望
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
805 个
工控威望:
1139 点
下载积分:
4185 分
在线时间: 394(小时)
注册时间:
2009-03-24
最后登录:
2024-12-17
查看shcaoxianyon的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2012-12-07 12:22
只看楼主
|
小
中
大
程序看不出问题,下到PLC红灯亮,PLC没有问题。麻烦知道错在哪的指点下啊。PLC是西门子200,就这个程序
附件:
项目10.rar
(7 K) 下载次数:113
网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错
分享
muzimuly
昆山电气兼职
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
52 个
工控威望:
1672 点
下载积分:
6437 分
在线时间: 57(小时)
注册时间:
2012-10-27
最后登录:
2024-04-16
查看muzimuly的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2012-12-07 17:45
只看该作者
|
小
中
大
功能块太深奥,无能为力
分享
shcaoxianyon
你的观望俺的希望
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
805 个
工控威望:
1139 点
下载积分:
4185 分
在线时间: 394(小时)
注册时间:
2009-03-24
最后登录:
2024-12-17
查看shcaoxianyon的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2012-12-07 17:59
只看该作者
|
小
中
大
哎,
分享
nxyehua
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
7 个
工控威望:
128 点
下载积分:
1045 分
在线时间: 19(小时)
注册时间:
2012-10-28
最后登录:
2024-10-28
查看nxyehua的
主题
/
回贴
3楼
发表于: 2012-12-07 21:17
只看该作者
|
小
中
大
不大懂!
分享
xiaoqizi
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
446 个
工控威望:
1316 点
下载积分:
2402 分
在线时间: 714(小时)
注册时间:
2009-07-06
最后登录:
2024-12-20
查看xiaoqizi的
主题
/
回贴
4楼
发表于: 2012-12-07 22:54
只看该作者
|
小
中
大
PID设定值格式错误,需要浮点数
分享
一笑到底
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
18 个
工控威望:
141 点
下载积分:
565 分
在线时间: 4(小时)
注册时间:
2012-12-03
最后登录:
2012-12-28
查看一笑到底的
主题
/
回贴
5楼
发表于: 2012-12-07 23:07
只看该作者
|
小
中
大
不大懂
精益求精
分享
shcaoxianyon
你的观望俺的希望
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
805 个
工控威望:
1139 点
下载积分:
4185 分
在线时间: 394(小时)
注册时间:
2009-03-24
最后登录:
2024-12-17
查看shcaoxianyon的
主题
/
回贴
6楼
发表于: 2012-12-08 12:21
只看该作者
|
小
中
大
我将主程序里的Ang删了就好了,PID我没动。看来不是PID的问题。
分享
wk950406
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
153 个
工控威望:
298 点
下载积分:
1009 分
在线时间: 1200(小时)
注册时间:
2009-01-30
最后登录:
2024-10-22
查看wk950406的
主题
/
回贴
7楼
发表于: 2012-12-10 11:16
只看该作者
|
小
中
大
把vd1200转换成浮点数就可以了
分享
zhouqi
提高自动化技术水平,让生活更美好!
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
240 个
工控威望:
1297 点
下载积分:
3506 分
在线时间: 85(小时)
注册时间:
2009-10-21
最后登录:
2024-12-05
查看zhouqi的
主题
/
回贴
8楼
发表于: 2012-12-10 11:37
只看该作者
|
小
中
大
VD1200是现场采集的,你怎么还要将数值传送到VD1200呢,应该不可以的,就像DI一样是只读的。
分享
昙花一现
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
60 个
工控威望:
290 点
下载积分:
628 分
在线时间: 14(小时)
注册时间:
2012-12-08
最后登录:
2012-12-28
查看昙花一现的
主题
/
回贴
9楼
发表于: 2012-12-11 18:01
只看该作者
|
小
中
大
发表于: 2012-12-11 22:23
只看该作者
|
小
中
大
谢谢了,已经解决了
分享
andy_gao
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
283 个
工控威望:
448 点
下载积分:
2186 分
在线时间: 226(小时)
注册时间:
2012-08-02
最后登录:
2024-11-15
查看andy_gao的
主题
/
回贴
11楼
发表于: 2012-12-12 11:29
只看该作者
|
小
中
大
引用
引用第10楼shcaoxianyon于2012-12-11 22:23发表的 :
谢谢了,已经解决了
怎么解决的也不分享一下啊
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
西门子工控论坛
程序看不出问题,下到PLC红灯亮
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问