楼主  发表于: 2012-12-03 19:09
伺服电机按每分钟运行100转的固定速度运行,每转10000转停5秒,同一台机上的另一台联动的变频电机如何自动调整频率?谢谢大家!(变频器是用通信控制)
358273433
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 609 个
工控威望: 838 点
下载积分: 1362 分
在线时间: 1031(小时)
注册时间: 2010-04-16
最后登录: 2024-11-30
查看358273433的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-12-04 09:25
可能我没有表述清楚:这台机原来是这样控制的:变频电机带动成型机每分钟生产90个产品,产品通过导轨传到伺服电机传动的推杆把产品推走,推杆的速度必须是大于每分钟90个,才能保证产品不在导轨卡住。这样就产生一个问题:过几分钟推杆要停一下,因为供料不足。这样就降低生产效率。现在我想这样:推杆以每分钟100个的固定速度动作,然后变频电机做动态调整。(因为变频电机很难把频率调到刚刚好,所以频率是不断调整的)。如何自动调整?谢谢大家!
358273433
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 609 个
工控威望: 838 点
下载积分: 1362 分
在线时间: 1031(小时)
注册时间: 2010-04-16
最后登录: 2024-11-30
查看358273433的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-12-04 15:58
本来我想用伺服电机的频率值按合适的比例换算成变频电机的频率,但这样还是有问题:时间稍长一些,会有累积,要么供料多一点,要么少一点。做不到刚刚好。
358273433
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 609 个
工控威望: 838 点
下载积分: 1362 分
在线时间: 1031(小时)
注册时间: 2010-04-16
最后登录: 2024-11-30
查看358273433的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2012-12-04 16:05
我想这样行不行:就象温控表控制温度一样,在导轨中间设一产品检测开关,当检测到有产品时变频电机速度慢一点,当没有产品时速度快一点。