伺服电机按每分钟运行100转的固定速度运行,每转10000转停5秒,同一台机上的另一台联动的变频电机如何自动调整频率?谢谢大家!(变频器是用通信控制)
hjl76
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 81 个
工控威望: 173 点
下载积分: 692 分
在线时间: 71(小时)
注册时间: 2009-12-02
最后登录: 2024-08-16
查看hjl76的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-12-04 16:15
我以前是做包装设备的,你这问题我遇到过,我以前是1分钟生产100包,每包对应的包装袋(透明膜)要一样长,误差1MM,很难控制
后来想想一主机(带变频器)为参考点,在主机上加编码器,编码器的信号转换给伺服,PLC和伺服通信的方法去改变伺服电子齿轮比,来设定包装袋的长度
hjl76
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 81 个
工控威望: 173 点
下载积分: 692 分
在线时间: 71(小时)
注册时间: 2009-12-02
最后登录: 2024-08-16
查看hjl76的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-12-04 16:24
我最早做过一次是以伺服电机转速为基准,加编码器,通过PID来调整变频器速度, 这样有个问题前面几个不准。