楼主  发表于: 2012-12-03 13:39
各位大侠,谁清楚PNP和NPN模式的常开、常闭型的光电开关和PLC连接需要注意事项和区别吗?
zsh340
zsh340
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 989 个
工控威望: 1145 点
下载积分: 18344 分
在线时间: 271(小时)
注册时间: 2009-05-29
最后登录: 2024-10-27
查看zsh340的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-12-04 20:02
如果PLC自带内部电源,如果接错了NPN或PNP就会烧掉PLC的输入端口。像三菱FX以前都是自带24V电源,光电是NPN漏型,如果光电直接接了PNP时,就会烧坏PLC的输入端,以前遇到过,只是三菱PLC的耐压点,不会马上烧,约10内就会把输入端的LED灯烧掉。
相互交流。。。。相互学习。。。。使技术更上一层楼。。。。
zsh340
zsh340
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 989 个
工控威望: 1145 点
下载积分: 18344 分
在线时间: 271(小时)
注册时间: 2009-05-29
最后登录: 2024-10-27
查看zsh340的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-12-04 20:06
引用
引用第1楼meipingboy于2012-12-03 19:19发表的  :
你这个问题有点笼统,都不知道如何回答了。
只记得三菱用的是 NPN 光电开关;  OMRON 用的是 PNP 光电开关, 一般只要24V 电源不接错, 把NPN的换成PNP的,光电开关也不会坏,当然PLC也不会坏,只是不能正常工作罢了。
至于常开 和 常闭,如果是设计程序,我认为无所谓,常开的用了常闭,在程序内部改一下,应该没问题。

总之,24V 电源不接错,不会有问题
.......



如果PLC是漏型的,只能接NPN光电时,输出的是低电平0V,如果你这时接了PNP光电(输出为高电低,如+24V时),你说会烧PLC端口吗?
NPN一般是日系
PNP一般是欧盟,德系
相互交流。。。。相互学习。。。。使技术更上一层楼。。。。