各位大侠,谁清楚PNP和NPN模式的常开、常闭型的光电开关和PLC连接需要注意事项和区别吗?
分享
powerwave
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
78 个
工控威望:
216 点
下载积分:
1933 分
在线时间: 52(小时)
注册时间:
2007-11-11
最后登录:
2024-08-26
查看powerwave的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2012-12-04 21:31
全看
|
小
中
大
NPN是共负级输出,即有信号时是信号端与0V导通;PNP是共正级输出,即有信号时信号端与正极导通。如果PLC是输入端接到)V有信号则用NPN,如是接到正极有信号则用PNP。三菱的FX1N 2N系列信号输入电路是使用内部电源,没有提供电源接入所以只能用NPN。别的PLC输入信号回路是提供有外部电源接入的话即可以接成NPN模式也可以接成PNP模式,例如三菱的FX3U系列,西门子S7-200都是如此。一般说的日系NPN,欧系PNP只是习惯做法,没有绝对的。