楼主  发表于: 2012-12-02 10:18
我做的一个系统,由一个FX3G的PLC驱动两个MR-J3伺服,工控机与PLC进行通讯监控。
之前我把工控机、显示器、plc和伺服接在同一个开关下,伺服一开,工控机和PLC不能正常通讯,显示器无法显示。
后来我把伺服、PLC单独接一路开关;工控机、显示器单独接一路开关;两个开关的220V电源都从同一个插线板上出来。这样做之后,伺服一开,工控机和PLC可以正常通讯,显示器上可以显示东西但是有很多雪花点。
我想请教一下各位高人:
1.显示器上的雪花点应该还是伺服干扰造成的吧,有没有办法彻底解决?
2.我的MR-J3伺服放大器一上电后就嗡嗡的响,我看其他设备上的同款伺服没有这种声音,请问这是不是正常现象?如果不是,是伺服放大器坏了,还是参数设置有问题呢?
[ 此帖被vigo912zw在2012-12-02 10:25重新编辑 ]
catfree
虚心向各位学习!!!
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 630 个
工控威望: 2814 点
下载积分: 15803 分
在线时间: 474(小时)
注册时间: 2012-03-30
最后登录: 2022-04-18
查看catfree的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-12-03 00:08
伺服器加装滤波器