dzhhwx
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 174 个
工控威望: 358 点
下载积分: 910 分
在线时间: 60(小时)
注册时间: 2009-03-03
最后登录: 2015-10-28
查看dzhhwx的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-12-01 10:35
我们公司是从事塑料机械行业的,以前每一区的加热器的电流是用互感器加上电流表来显示显示的,电流表安装在面板上,现在有一客户要求用触摸屏显示电流,有没有那位仁兄帮我推荐这么一个模块,我准备用0-10V或者通讯来做。请大家帮帮忙啊。。
zhong1946
都2024了
级别: VIP会员
精华主题: 3 篇
发帖数量: 532 个
工控威望: 772 点
下载积分: 13780 分
在线时间: 343(小时)
注册时间: 2006-10-12
最后登录: 2024-11-24
查看zhong1946的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-12-01 22:56
不知有没用到PLC?如有,我会这样做:互感器二次侧接电流变送器,输出4~20mA或0~10V,送给AD模块,程序里写好,让屏去读取某寄存器的值(即电流)。
当然还有其它选择的,比如有的温控器可以有模拟量输出,有的温控器可以有RS485。等等等
[ 此帖被zhong1946在2012-12-01 23:01重新编辑 ]