zhihaiwei
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 23 个
工控威望: 127 点
下载积分: 570 分
在线时间: 19(小时)
注册时间: 2012-07-05
最后登录: 2017-01-08
查看zhihaiwei的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-11-30 14:38

大家好!我随便编了个程序,在寄存器设置中把 D2  设置成十进制10后,把程序传到PLC中,每次输入X0,为什么D2的内容不从10往上加,而是还要从0往上加呢
真心学习!
ydc820
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 642 个
工控威望: 625 点
下载积分: 1456 分
在线时间: 893(小时)
注册时间: 2007-02-24
最后登录: 2024-11-14
查看ydc820的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-12-03 02:04
程序中你是INCP D2和INCP D3,而你是把D0设成10,
你的程序执行完,只有D2 D3会从0开始加1,和你的D0风马牛不相干