小弟有台达VFD037M43A两台和同步器SLC04C22A一台,按照图上运行(调节主驱动电机,跟踪电机跟从)需要在涨紧器位置安装位移传感器吗?请高手指点,有接线图和参数更好,万分感激
分享
651290365
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
120 个
工控威望:
261 点
下载积分:
4691 分
在线时间: 65(小时)
注册时间:
2012-10-18
最后登录:
2024-04-07
查看651290365的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2012-11-30 10:04
全看
|
小
中
大
2个继电器,一个直流电源,还有2个对射开关,接线时,用一个对射开关,灰线接24V,黑线接信号线,蓝线接零线,控制继电器自锁,没有异物穿过时继电器不自锁,有异物时自锁,,然后把同步器上的启动型号接在串在继电器上的长开上,就可以实现你要的控制方式