高电平驱动负载能力弱的问题,L点甚至不能接负载,有什么办法加以改进电路,使L点输出高电平时可以做正极电源用。
分享
wwcwwc
级别: VIP会员
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
3393 个
工控威望:
3189 点
下载积分:
70397 分
在线时间: 1603(小时)
注册时间:
2008-04-20
最后登录:
2024-11-13
查看wwcwwc的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2012-12-07 09:31
全看
|
小
中
大
个人观点供楼主参考;
你的保护二极管(浪诵吸收)应该把负极连接到VCC上面。至于楼主描述的用低电压控制plc方法可以,只是在实际使用中可能存在干扰问题,因为实际工作现场,动力线错综复杂的布局难免影响到你这样的输入方式。
就像我们经常使用的模拟量输入的选择一样,首选是数字量,其次是电流型,最后是电压型。