昨天遇到一个问题,用脉冲加方向输出信号控制电机正反转,用的dplsv指令
ld x0 dplsv k500 y0 y1 模拟的时候监控y1口是有输出的,可是把程序下载到plc后在实验y1口的指示灯不会点亮监控看也没有输出想问下各位大侠是怎么回事?,会不会是有什么特殊继电器没有设置到的问题,还是其他的原因?
分享
健康报
书到用时方恨少
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
230 个
工控威望:
359 点
下载积分:
2311 分
在线时间: 197(小时)
注册时间:
2010-11-16
最后登录:
2023-02-27
查看健康报的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2012-11-22 08:01
全看
|
小
中
大
你ld的 x0 dplsv k500 y0 y1应该是ld x0 dplsv k500 k500 y0 y1需要脉冲 和频率