chenji85
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 28 个
工控威望: 153 点
下载积分: 1197 分
在线时间: 13(小时)
注册时间: 2012-10-07
最后登录: 2013-10-20
查看chenji85的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-11-18 13:08

我是初学PLC者,我有一个旧的PLC,,想自己学习一下,现在遇到一个问题,请各位师傅指教一下,我现在编程一个正反转梯形图,我按X1,,Y1就动作(有电自锁)外面Y1也有输出,但我按X2,只是显示X2有动作,但Y2没动作,外面也没动作,,请各位师傅指教一个,这个是什么问题??在此感谢  
[ 此帖被chenji85在2012-11-18 21:16重新编辑 ]
a888888
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 434 个
工控威望: 477 点
下载积分: 4346 分
在线时间: 221(小时)
注册时间: 2007-12-03
最后登录: 2014-08-17
查看a888888的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-11-18 14:42
你第一个Y1OUT(正转)得电后你可以理解为继电器得电闭合了,那么在Y2前面的Y1常闭触点就变常开了吧?!那你要Y2得电前提是要Y1没有电了它所有的触点就得恢复原始状态??那你在没有停止Y1的情况下按X2要启动Y2(反转)能启动了的话那你就可以看到什么?????
a888888
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 434 个
工控威望: 477 点
下载积分: 4346 分
在线时间: 221(小时)
注册时间: 2007-12-03
最后登录: 2014-08-17
查看a888888的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-11-18 14:55
1你自己都说这是一个正反转!  
2那Y1有电了那Y2能有电吗?
3如果能两个同时得电你想过结果了吗?(前提是正反转)
4.那以上条件你想明白了的话!那你按X1后Y1得电,得电后它所有的常开触点变闭合了常闭触点就变开了,那Y2的前面你有Y1的互锁Y2能得电吗?!