发表于: 2012-11-18 13:08
全看
|
小
中
大
我是初学PLC者,我有一个旧的PLC,,想自己学习一下,现在遇到一个问题,请各位师傅指教一下,我现在编程一个正反转梯形图,我按X1,,Y1就动作(有电自锁)外面Y1也有输出,但我按X2,只是显示X2有动作,但Y2没动作,外面也没动作,,请各位师傅指教一个,这个是什么问题??在此感谢
[ 此帖被chenji85在2012-11-18 21:16重新编辑 ]
分享
雪花飘飘
级别: VIP会员
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
1 篇
发帖数量:
2622 个
工控威望:
2047 点
下载积分:
6766 分
在线时间: 3548(小时)
注册时间:
2007-09-03
最后登录:
2025-01-09
查看雪花飘飘的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2012-11-19 07:56
全看
|
小
中
大
此程序作为电机正反转控制是正确的。
1:X000为停止按钮
2:X001为正转启动按钮
3:X002为逆转启动按钮
如果楼主按X002后Y002没有导通。
第一就是楼主没有按X000停止按钮
第二就是楼主所选用的Y002点是坏的。
楼主可在线监视一下Y002在程序中是否有动作。