xulifei
与自动化,工控握手!
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 86 个
工控威望: 280 点
下载积分: 4475 分
在线时间: 95(小时)
注册时间: 2011-12-07
最后登录: 2023-12-26
查看xulifei的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-11-18 09:22
各位大大:
早上好!
最近在搞转盘式测试机,发现一个很奇怪的问题,搞了2、3天了都不能解决,求大大们指点下小弟。问题如下:
3台一摸一样机器,同样的程序,就是其中一台里面松下A5系列定位没问题,可用到的富士SMART系列的私服和电机出现定位不准,例如先原点复位,JOG走1000,在绝对定位500,很明显定位不是走到0-1000中点。这几天查了很多原因都不能解决,方案如下:(1)换了私服控制器和马达(2)换了控制线和解码线(3)把另一台的整个PLC都搬过来(4)换了另位一套程序(5)私服器参数用一样的,以上方法都试过,还是不行。现在已束手无策,难道旁边2台变压器的问题干扰,我想应该不可能,因为其他机器也是放那边的没出现问题。想请大大指点下,问题出在哪里了?
学习,努力
xuguangshan
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 96 个
工控威望: 381 点
下载积分: 6171 分
在线时间: 397(小时)
注册时间: 2012-11-08
最后登录: 2024-10-20
查看xuguangshan的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-11-19 20:36
是不是干扰