用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
发财
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
是N线的问题吗?
上一主题
下一主题
adidas
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
204 个
工控威望:
332 点
下载积分:
1383 分
在线时间: 299(小时)
注册时间:
2008-01-09
最后登录:
2024-11-13
查看adidas的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2012-11-12 19:01
全看
|
小
中
大
现场从一断路器上接了个三相临时电A,B,C,又从该断路器旁的漏电断路器N端取了N线,这样拼凑成个三相四线电源给下端控制柜供电,接通后,漏电断路器跳闸,拆掉外接线后测控制柜内A,B,C 三相之间以及与N线之间阻值,除AB之间是3MΩ之外,其他都是无穷大,重新接上A,B,C三相电(未接N线),测得ABC三相之间电压平衡都在400V左右,但测A相与控制柜内N线之间为9V,测B相与控制柜内N线之间为400V,测C相与控制柜内N线之间为400V,求解问题在哪里?还要怎么查?
分享
kv47sn
事在天成
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
230 个
工控威望:
1037 点
下载积分:
951 分
在线时间: 96(小时)
注册时间:
2008-11-20
最后登录:
2022-12-09
查看kv47sn的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2012-11-13 21:51
全看
|
小
中
大
不跳闸才是有问题呢,这是因为漏电断路器的零序电流互感器电流不为0,所以保护动作。
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
是N线的问题吗?
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问