现场从一断路器上接了个三相临时电A,B,C,又从该断路器旁的漏电断路器N端取了N线,这样拼凑成个三相四线电源给下端控制柜供电,接通后,漏电断路器跳闸,拆掉外接线后测控制柜内A,B,C 三相之间以及与N线之间阻值,除AB之间是3MΩ之外,其他都是无穷大,重新接上A,B,C三相电(未接N线),测得ABC三相之间电压平衡都在400V左右,但测A相与控制柜内N线之间为9V,测B相与控制柜内N线之间为400V,测C相与控制柜内N线之间为400V,求解问题在哪里?还要怎么查?
zhwg1985
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 8 个
工控威望: 123 点
下载积分: 672 分
在线时间: 3(小时)
注册时间: 2012-11-02
最后登录: 2024-09-09
查看zhwg1985的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-11-13 13:39
据人家说是A相电飘了。你现场可能有电焊机吧。你测一下零地电压该有220V吧