楼主  发表于: 2012-11-12 19:01
现场从一断路器上接了个三相临时电A,B,C,又从该断路器旁的漏电断路器N端取了N线,这样拼凑成个三相四线电源给下端控制柜供电,接通后,漏电断路器跳闸,拆掉外接线后测控制柜内A,B,C 三相之间以及与N线之间阻值,除AB之间是3MΩ之外,其他都是无穷大,重新接上A,B,C三相电(未接N线),测得ABC三相之间电压平衡都在400V左右,但测A相与控制柜内N线之间为9V,测B相与控制柜内N线之间为400V,测C相与控制柜内N线之间为400V,求解问题在哪里?还要怎么查?
shanguqf
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 123 个
工控威望: 237 点
下载积分: 7414 分
在线时间: 77(小时)
注册时间: 2012-07-27
最后登录: 2017-09-08
查看shanguqf的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-11-13 08:46
引用
引用楼主adidas于2012-11-12 19:01发表的 是N线的问题吗? :
现场从一断路器上接了个三相临时电A,B,C,又从该断路器旁的漏电断路器N端取了N线,这样拼凑成个三相四线电源给下端控制柜供电,接通后,漏电断路器跳闸,拆掉外接线后测控制柜内A,B,C 三相之间以及与N线之间阻值,除AB之间是3MΩ之外,其他都是无穷大,重新接上A,B,C三相电(未接N线),测得ABC三相之间电压平衡都在400V左右,但测A相与控制柜内N线之间为9V,测B相与控制柜内N线之间为400V,测C相与控制柜内N线之间为400V,求解问题在哪里?还要怎么查?

依据楼主提供的测量数据,归类如下:

阻值:
A&B:3MΩ
A&C:∞
A&N:∞
B&A:3MΩ
B&C:∞
B&N:∞
C&A:∞
C&B:∞
C&N:∞

电压:
A&B:400V
A&C:400V
B&C:400V
A&N:9V
B&N:400V
C&N:400V

咨询:
在您进行测量A\B\C三相之间与N线之间的绝缘电阻时,输出端是否带了负载,比如电动机等?

再次检查的步骤:(断开电源进行检查)
1、断开控制柜与负载之间的连接。
2、使用兆欧表(摇表)分别检测A\B\C三相与N线间的绝缘情况。
3、使用兆欧表(摇表)分别检测负载引入端A\B\C三相之间的绝缘情况。(重点检测A&B相,细致检测)
4、使用兆欧表(摇表)分别检测负载引入端A\B\C三相与N线间的绝缘情况。

我个人觉得,通过上述的检查过程,应该找到故障位置的。尝试一下吧。

祝您成功!
楼主留言:
再次感谢你帮我做的细致入微的分析!
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+5(adidas) 所有的测量都是在空载的 ..