是N线的问题吗?
上一主题
下一主题
adidas
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
203 个
工控威望:
331 点
下载积分:
1381 分
在线时间: 299(小时)
注册时间:
2008-01-09
最后登录:
2024-10-28
查看adidas的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2012-11-12 19:01
全看
|
小
中
大
现场从一断路器上接了个三相临时电A,B,C,又从该断路器旁的漏电断路器N端取了N线,这样拼凑成个三相四线电源给下端控制柜供电,接通后,漏电断路器跳闸,拆掉外接线后测控制柜内A,B,C 三相之间以及与N线之间阻值,除AB之间是3MΩ之外,其他都是无穷大,重新接上A,B,C三相电(未接N线),测得ABC三相之间电压平衡都在400V左右,但测A相与控制柜内N线之间为9V,测B相与控制柜内N线之间为400V,测C相与控制柜内N线之间为400V,求解问题在哪里?还要怎么查?
分享
yuncxb
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
43 个
工控威望:
537 点
下载积分:
2505 分
在线时间: 51(小时)
注册时间:
2008-01-02
最后登录:
2016-05-20
查看yuncxb的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2012-11-13 09:56
全看
|
小
中
大
A相与N之间接有照明或风机等负载,由于N线未接,故测量有9V,只要将N线接好,就应该没问题
本帖最近评分记录:
下载积分:+2(adidas) 感谢帮助,谢谢