adidas
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 203 个
工控威望: 331 点
下载积分: 1381 分
在线时间: 299(小时)
注册时间: 2008-01-09
最后登录: 2024-10-28
查看adidas的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-11-12 19:01
现场从一断路器上接了个三相临时电A,B,C,又从该断路器旁的漏电断路器N端取了N线,这样拼凑成个三相四线电源给下端控制柜供电,接通后,漏电断路器跳闸,拆掉外接线后测控制柜内A,B,C 三相之间以及与N线之间阻值,除AB之间是3MΩ之外,其他都是无穷大,重新接上A,B,C三相电(未接N线),测得ABC三相之间电压平衡都在400V左右,但测A相与控制柜内N线之间为9V,测B相与控制柜内N线之间为400V,测C相与控制柜内N线之间为400V,求解问题在哪里?还要怎么查?
yuncxb
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 43 个
工控威望: 537 点
下载积分: 2505 分
在线时间: 51(小时)
注册时间: 2008-01-02
最后登录: 2016-05-20
查看yuncxb的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-11-13 09:56
A相与N之间接有照明或风机等负载,由于N线未接,故测量有9V,只要将N线接好,就应该没问题
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+2(adidas) 感谢帮助,谢谢