adidas
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 203 个
工控威望: 331 点
下载积分: 1381 分
在线时间: 299(小时)
注册时间: 2008-01-09
最后登录: 2024-10-28
查看adidas的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-11-12 19:01
现场从一断路器上接了个三相临时电A,B,C,又从该断路器旁的漏电断路器N端取了N线,这样拼凑成个三相四线电源给下端控制柜供电,接通后,漏电断路器跳闸,拆掉外接线后测控制柜内A,B,C 三相之间以及与N线之间阻值,除AB之间是3MΩ之外,其他都是无穷大,重新接上A,B,C三相电(未接N线),测得ABC三相之间电压平衡都在400V左右,但测A相与控制柜内N线之间为9V,测B相与控制柜内N线之间为400V,测C相与控制柜内N线之间为400V,求解问题在哪里?还要怎么查?
雪峰
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 200 个
工控威望: 5653 点
下载积分: 70672 分
在线时间: 343(小时)
注册时间: 2011-08-30
最后登录: 2024-11-02
查看雪峰的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-11-12 22:24
给控制柜供电后,漏电断路器就跳闸,还是控制柜带上负载后漏电断路器跳闸。如果不带负载漏电断路器就跳闸,说明控制柜有短路故障;如果带上负载漏电断路器跳闸,就说明负载有短路故障,还是负载不平衡。
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+3(adidas) 感谢帮助,谢谢