adidas
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 204 个
工控威望: 332 点
下载积分: 1383 分
在线时间: 299(小时)
注册时间: 2008-01-09
最后登录: 2024-11-13
查看adidas的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-11-12 19:01
现场从一断路器上接了个三相临时电A,B,C,又从该断路器旁的漏电断路器N端取了N线,这样拼凑成个三相四线电源给下端控制柜供电,接通后,漏电断路器跳闸,拆掉外接线后测控制柜内A,B,C 三相之间以及与N线之间阻值,除AB之间是3MΩ之外,其他都是无穷大,重新接上A,B,C三相电(未接N线),测得ABC三相之间电压平衡都在400V左右,但测A相与控制柜内N线之间为9V,测B相与控制柜内N线之间为400V,测C相与控制柜内N线之间为400V,求解问题在哪里?还要怎么查?
hnyyhym
级别: 家园常客

精华主题: 0
发帖数量: 526 个
工控威望: 678 点
下载积分: 691 分
在线时间: 2406(小时)
注册时间: 2010-11-20
最后登录: 2024-11-23
查看hnyyhym的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-11-13 16:18
这个肯定是这样的,如果你n线也经过了漏电开关,跳闸的话,说明你那后面的控制柜外壳接零了,a相接有单相负荷,而且n线接在柜子上,你的柜子又放在地上。一个办法解决:就是把n线不接柜子外壳。把n线接在柜子外壳上的线剪断。
[ 此帖被hnyyhym在2012-11-13 16:28重新编辑 ]
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(adidas) 感谢!