楼主  发表于: 2012-11-12 19:01
现场从一断路器上接了个三相临时电A,B,C,又从该断路器旁的漏电断路器N端取了N线,这样拼凑成个三相四线电源给下端控制柜供电,接通后,漏电断路器跳闸,拆掉外接线后测控制柜内A,B,C 三相之间以及与N线之间阻值,除AB之间是3MΩ之外,其他都是无穷大,重新接上A,B,C三相电(未接N线),测得ABC三相之间电压平衡都在400V左右,但测A相与控制柜内N线之间为9V,测B相与控制柜内N线之间为400V,测C相与控制柜内N线之间为400V,求解问题在哪里?还要怎么查?
guo4285
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 117 个
工控威望: 295 点
下载积分: 5144 分
在线时间: 117(小时)
注册时间: 2006-11-05
最后登录: 2021-03-14
查看guo4285的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-11-13 08:20
1.零线应从漏电断路器上引出。否则三相负荷不平衡时,零线有电流;漏电保护器的原理就是流出和流入的电流差不大于漏电保护电流。否则就跳。
2.因N 线未正常接,N线的电位与A相同;所以会有AN电压9V,BN电压400V,CN电压400V的现象。
不知有用否?