zgf889
走别人的路,让别人走投无路
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 699 个
工控威望: 718 点
下载积分: 1356 分
在线时间: 482(小时)
注册时间: 2007-10-21
最后登录: 2024-11-03
查看zgf889的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-11-10 15:32
我公司有一台阿特拉斯空压机,普通两极的电机,45KW,经维保公司变频改善后,运行频率一直在20HZ左右运,使用近两年时间了,今天发现不工作,经他们维保公司的人检查,确认马达已经相间短路,我们发现从马达出线除U1,V1,W1,U2,V2,W2,以外还有两根线P1,P2,这两根线没有接,不知道这两根线有什么作用,,长期在20HZ运行,会不会引起发热,绝缘老化,线圈短路呢??加上这两根线又没有接----------
哎,还要写报告,请大家帮帮我呀
1054550600
海纳百川
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 329 个
工控威望: 5537 点
下载积分: 13499 分
在线时间: 327(小时)
注册时间: 2011-07-09
最后登录: 2022-02-27
查看1054550600的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-11-10 23:55
引用
引用楼主zgf889于2012-11-10 15:32发表的 请大家帮我分析原因,谢谢 :
我公司有一台阿特拉斯空压机,普通两极的电机,45KW,经维保公司变频改善后,运行频率一直在20HZ左右运,使用近两年时间了,今天发现不工作,经他们维保公司的人检查,确认马达已经相间短路,我们发现从马达出线除U1,V1,W1,U2,V2,W2,以外还有两根线P1,P2,这两根线没有接,不知道这两根线有什么作用,,长期在20HZ运行,会不会引起发热,绝缘老化,线圈短路呢??加上这两根线又没有接----------
哎,还要写报告,请大家帮帮我呀

在线圈里面抽出来的;可能是一组电压;用处可能没有利用;
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(zgf889) 感谢!线径很小,才1.5平 ..
  • 真诚到永远