加热系统由三相四线供电,零线断了,控制电路220v电器全部烧毁,求教三相四线的工作回路。
lgslgs
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 26 个
工控威望: 134 点
下载积分: 25090 分
在线时间: 39(小时)
注册时间: 2012-08-30
最后登录: 2015-07-30
查看lgslgs的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-11-07 22:43
5樓的可行
但是顯少人用380v當控制迴路
可加裝380/220 V降壓變壓器來當控制迴路的供電,供參考