加热系统由三相四线供电,零线断了,控制电路220v电器全部烧毁,求教三相四线的工作回路。
lf594390325
学无止境
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 133 个
工控威望: 259 点
下载积分: 1312 分
在线时间: 39(小时)
注册时间: 2012-05-08
最后登录: 2022-10-08
查看lf594390325的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-11-08 10:57
假如在三相四线上A相和B相上都接有一个220V的用电器,他们的一端是共用接零。如果这时候零线主线开路,实际上就是2个220V的用电器串联后接到A.B380V上,那么2个220V的用电器中那个功率小,肯定先烧那个这种情况在强电系统中会遇见的