楼主  发表于: 2012-11-06 21:40
加热系统由三相四线供电,零线断了,控制电路220v电器全部烧毁,求教三相四线的工作回路。
guo4285
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 117 个
工控威望: 295 点
下载积分: 5144 分
在线时间: 117(小时)
注册时间: 2006-11-05
最后登录: 2021-03-14
查看guo4285的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-11-07 21:53