富阳工控
灯泡电工
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 337 个
工控威望: 536 点
下载积分: 23633 分
在线时间: 157(小时)
注册时间: 2012-07-06
最后登录: 2024-12-24
查看富阳工控的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-11-06 21:40
加热系统由三相四线供电,零线断了,控制电路220v电器全部烧毁,求教三相四线的工作回路。
guo4285
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 117 个
工控威望: 295 点
下载积分: 5144 分
在线时间: 117(小时)
注册时间: 2006-11-05
最后登录: 2021-03-14
查看guo4285的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-11-07 21:53
零线断了以后,中性点就不是0电位;任一二相的线电压根据所带负载的电阻分配电压,这相电阻大(也就是功率低,如控制回路)分得的电压就高,应该会大于220V;特别是三相加热负载分开上的,这种现象更明显。所以控制回路就承受不了了。从这方面讲380V的控制线路应该更好 些,仅供参考。