燕蜂
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 39 个
工控威望: 159 点
下载积分: 2331 分
在线时间: 16(小时)
注册时间: 2012-06-10
最后登录: 2013-01-14
查看燕蜂的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-11-05 21:43
我用的是台达的A2伺服电机,用来绕线的.现在发觉脉冲发最快的情况下,电子齿轮比为85比1转速只有300左右,是不是正常?伺服电机最高为3000转的.我不知道是哪里的问题.请大师门帮我看看,谢谢大家了!
fjqz00
级别: 论坛先锋
精华主题: 1 篇
发帖数量: 1301 个
工控威望: 1457 点
下载积分: 7990 分
在线时间: 361(小时)
注册时间: 2007-04-16
最后登录: 2024-10-20
查看fjqz00的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-11-05 22:43
要看你发的脉冲最快指的是多少HZ
另外,A2的伺服电子齿轮比如果是1:1的后,每接收1280000脉冲电机才转一圈
85:1的话,大概每转要15058个脉冲,这个值可能有点大。

估计问题就出现在这里
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+3(许可)