sha080808
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 9 个
工控威望: 127 点
下载积分: 517 分
在线时间: 9(小时)
注册时间: 2012-09-27
最后登录: 2018-09-13
查看sha080808的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-11-05 16:09
各位大侠,本人有编码器 意大利tekel    5线制,
现有8线制一个,怎么样把8线制的接5线制的, 这样能接码?
[ 此帖被sha080808在2012-11-05 16:19重新编辑 ]
客居他乡
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 363 个
工控威望: 456 点
下载积分: 1117 分
在线时间: 146(小时)
注册时间: 2010-07-23
最后登录: 2023-03-28
查看客居他乡的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-11-05 22:44
5线制有2条是DC电源输入,3条是A B Z输出,0V共用.8线制是电源2条,A B Z 各输出2条,现在你应该会接了吧.